    Всем привет!
    Наконец дошел до моей любимой части станка - электроники! Практически всё куплено и можно приступать к сборке. Так как в электронике не силен, то по ходу сборки могут возникать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы . Так сказать "Электроника Online". По мере продвижения буду выкладывать фото.
    Приступим... То что есть на даный момент.

    Система движения:
    1. Контролер USB ncPod
    2. Драйвера Gecko G212
    3. Шаговые моторы Sanyo Denki 3Нм 4А
    4. Блок питания MeanWell 48В 16А
    5. Блок питания от внешних устройств 5В+12В 2А

    Шпиндель:
    1. Инвертор Toshiba VFS11S-2007PL 220В 0,75кВт 400Гц
    2. Шпиндель аналог Elte 0,75кВт 24000об\мин

    а также промышленая розетка, автоматы, предохранители, кулера, провода, концевики, клеммы и т.д. Всё это будет собрано в металическом шкафе.

    А тепер вопросики

    1. Нормально ли будет на Геки и моторы подавать напряжение (50В 4А) по проводам сечением 0,75мм2 ? Общая длина до 2м.
    2. На инвертор в магазине посоветовали ставить провод с сечением 2,5мм2. Правильно ли это?
    3. Правильно ли я выбрал автоматы? На БП 10А, на инвертор 20А.
    4. Какими проводами лучше соединять контролер с драйверами?
    5. Общий входной провод имеет сечение 6мм2, нормально?

    Ну пока всё... Иду думать как это чудо собирать.

    P.S. Сорри за качество, фотки с телефона.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAGE_00001.jpg‎
Просмотров: 2381
Размер:	58.4 Кб
ID:	155399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAGE_00002.jpg‎
Просмотров: 2249
Размер:	58.4 Кб
ID:	155400  

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    1. Для 4 ампер 0,75 маловато, но если 2 метра мона, но если уж вы так изтратились я бы взял 1,5.
    2. 2,5 перебор 1,5 хавтит с головой.
    3. Автоматы для електроники нужно брать с характеристикой В а не С как у нас везеде продают для "всего", иначе они зе защитят електронный блок. Пока он отключится силовая эелектроника умпевает полететь. Если ставить правильные автоматы то на блок я бы поставил 5-6 А, а инвертор 4А. Такие велечины как вам сказали вообще ничего не защитят, разве что провода от полного выгорания. Правильный автомат должен отключится при даже при перегрузке БП.
    4. При таких мощностях и при ШИМ как шпиндель так и шаговые моторы рекомендуется соиденять экранированым силовым кабелем для исключения наводок на всю остальную электронику станка. Для шпинделя и шаговиков 4Х1,5+ экран, минимум 4Х0,75.
    5. Входного провода 2,5 с головй, мона даже 1,5 при таких мощностях.
    Незабудьте также о главном выключателе и автомате если уж захотели все по правилам делать. Выключатель на 16 А, и авьлмат на 16 (мона С).
    Фото Шпинделя можна???? А также где покупали и за сколько??

  4. #3

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Спасибо за такой подробный ответ! Теперь почему, что и как...

    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    1. Для 4 ампер 0,75 маловато, но если 2 метра мона, но если уж вы так изтратились я бы взял 1,5.
    Знакомый продавец говорил, что 1мм это примерно 5А при 220В. А так как тут только 50В и 4А, то 0,75мм с головой хватит.

    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    2. 2,5 перебор 1,5 хавтит с головой.
    Вышло исходя из инструкции к инвертору. Только сегодня нашел на руском языке и действительно для моей модели рекомендуют 2мм, если длина не больше 30м. Так как 2мм нет в природе, бралось 2,5мм. Добавил страницу с инструкции.

    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    3. Автоматы для електроники нужно брать с характеристикой В а не С как у нас везеде продают для "всего", иначе они зе защитят електронный блок. Пока он отключится силовая эелектроника умпевает полететь. Если ставить правильные автоматы то на блок я бы поставил 5-6 А, а инвертор 4А. Такие велечины как вам сказали вообще ничего не защитят, разве что провода от полного выгорания. Правильный автомат должен отключится при даже при перегрузке БП.
    Да, действительно купил С. Сказали что самая хорошая модель. Eltis ECOMAT IEC/EN60898 на 10А и 20А. Имееться ввиду автоматы на выходе или входе БП и инвертора? На входе я хочу автоматы (это Вы советуете далее), а на выходе БП простые предохранители на 4А. Надо ставить предохранители и перед шпинделем?

    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    5. Входного провода 2,5 с головй, мона даже 1,5 при таких мощностях.
    Незабудьте также о главном выключателе и автомате если уж захотели все по правилам делать. Выключатель на 16 А, и авьлмат на 16 (мона С).
    Фото Шпинделя можна???? А также где покупали и за сколько??
    Общий, тоисть БП и инвертор к нему подключены паралельно. Автоматы стоят перед БП и инвертором, как и советуете. Мощность подбиралась исходя из инструкции. Добавил страницу с инструкции.
    Шпиндель и инвертор брал в Италии (www.mototecnica.it). Фото немогу сейчас сделать, так как он в мастерской.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Avtomat.jpg‎
Просмотров: 527
Размер:	60.8 Кб
ID:	155494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Provod.jpg‎
Просмотров: 266
Размер:	72.0 Кб
ID:	155495   Нажмите на изображение для увеличения
Название: BP_Page_1.jpg‎
Просмотров: 287
Размер:	86.4 Кб
ID:	155496  

  5. #4

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    4. При таких мощностях и при ШИМ как шпиндель так и шаговые моторы рекомендуется соиденять экранированым силовым кабелем для исключения наводок на всю остальную электронику станка. Для шпинделя и шаговиков 4Х1,5+ экран, минимум 4Х0,75.
    Имелось ввиду управляющие сигналы (Степ\Дир, концевики). Можно ли взять по 2 жилы из ЛАН кабеля?

    Нашел вот такое http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel_new.html

    Так тут выходит, что мне 0,5мм больше ненадо нигде!

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Правильно вам знакомый говорил, 0,75 - 3А, маловато но пойдет, я бы взял 1,5.
    Вы не взяли в щет что выход инвертора 3 фазы, потому ток много меньше, 1,5 даже много, посмотрите например здесь http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php
    Да я имел ввиду автоматы на входе, я исхожу из своей практики вам говорю, такие мощные автоматы вам ничем не помогут, они никогда не выбют, разве что выйдет из строя тот же БП или инвертор.
    В инструкции указываются автоматы С для защити линий а не самой электроники, он расчитаны на пусковой ток включения этих самых блоков, так как там на входе стоят электролиты большой емкости, потому пусковой ток большой, потому такие автоматы берут с запасом для В такое не нужно.
    Европейцы в своих шкафах вообще всегда перед инвертором ставят автомат завщиты двигателя (с тепловым реле) расчитаным точно на мощность двигателя (я сначала приходил в недоумение), такие автоматы много дороже но зато у вас будет полная защита инвертора от перегрузки (хотя она в него и так встроена).
    Экранированые провода я имел ввиду силовые от преобразователей для шаговиков и инвертора.
    Для степа и дира тоже экранированый нужно брать, но витая пара плохой выбор, экран никакой, жылы не предназначены для многих перегибаний так что я бы не советовал.
    Если не мучатся то оставляйте то что есть, но помните они защитят не устройства а провода.

  8. #6

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Насколько я понял переборщил я с проводами? Мы неправильно поняли инструкцию, так? Тоисть я могу спокойно менять все провода на тоньшие?
    Выходит, что входной основной 2,5мм, а все остальные по 1,5мм? Автоматы на 6А ставить на БП и инвертор?
    По поводу сигнальных проводов. Планировал так: есть основная коробка где БП, автоматы, Геки и т.д., от неё идет толстая гофра со жмутом проводов к коробу на станке. Там уже идет вся разводка к моторам и концевикам. Так вот, между коробами кинуть витую пару (8 жыл), там нету движения. А от коробки уже на станке, для концевиков кидать ЮСБ кабель, там 4 жылы и он мягкий.

  9. #7

    Регистрация
    02.01.2008
    Адрес
    TA,Israel
    Возраст
    42
    Сообщений
    34
    Цитата Сообщение от Zarko Посмотреть сообщение
    Шпиндель:
    1. Инвертор Toshiba VFS11S-2007PL 220В 0,75кВт 400Гц
    2. Шпиндель аналог Elte 0,75кВт 24000об\мин
    Извините что не по теме ,а можно подробнее про ваш шпиндель и про этот сайт в Италии .
    1)частным персонам продает?
    2)как идет оплата?
    3) в сколько вам обошелся шпиндель и мотор? -если это не тайна.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от mohnik Посмотреть сообщение
    Извините что не по теме ,а можно подробнее про ваш шпиндель и про этот сайт в Италии .
    1)частным персонам продает?
    2)как идет оплата?
    3) в сколько вам обошелся шпиндель и мотор? -если это не тайна.
    1. Да, без проблем.
    2. Любым способом. Платил ПейПалом.
    3. Дайте им запрос, они ответят. Цены просто часто меняються, нехочу обнадеживать.

  12. #9

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Пока выходные решил не тратить время зря и вот результат!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: _________00003.jpg‎
Просмотров: 810
Размер:	50.3 Кб
ID:	156058   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _________00004.jpg‎
Просмотров: 819
Размер:	45.7 Кб
ID:	156059   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _________00005.jpg‎
Просмотров: 947
Размер:	45.1 Кб
ID:	156060   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _________00006.jpg‎
Просмотров: 558
Размер:	48.3 Кб
ID:	156062  

  13. #10

    Регистрация
    02.06.2005
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    40
    Сообщений
    566
    Нехило ты замахнулся. Особенно учитывая первые опыты с ЧПУ. CNC-мания крепчает, все как и писал Художник на Сапре. На вид очень круто. А откуда такой корпус?
    P.S. Радует, что не я один на это трачу выходные.

  14. #11

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Александр_ Посмотреть сообщение
    Нехило ты замахнулся. Особенно учитывая первые опыты с ЧПУ. CNC-мания крепчает, все как и писал Художник на Сапре. На вид очень круто. А откуда такой корпус?
    P.S. Радует, что не я один на это трачу выходные.
    Стараемся! А корпус - простой наружный щиток освещения. В любом магазине електрики можно найти любых размеров.

  15. #12

    Регистрация
    26.03.2006
    Адрес
    BW, Germany
    Возраст
    55
    Сообщений
    433
    На шаговики 4А хватит 0,5 мм2 просто за глаза..
    на 3А 0,25 вполне хватает... из практики..
    ВОобще не экранированы..
    Наводок ощутимых нет..

  16. #13

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Начинаю запутываться... Хватит или не хватит?

  17. #14

    Регистрация
    02.06.2005
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    40
    Сообщений
    566
    Серьезно? Я тоже о нем подумывал, только не знаю чем отверстия прорезать чтоб ровно вышло (например, под вентиляторы).

  18. #15

    Регистрация
    02.06.2005
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    40
    Сообщений
    566
    Кстати о сечениях: что-то никто не упомянул самую простую схему примерного расчета: 1кв мм сечения на 10А тока.

  19. #16

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Я же вам давал ссылку на таблицу по выбору сечения, по ней и смотрите. Ясно что 0,5 не сгорит при 4 А, но сопротивления уже додаст нормально, например при сопротивлении обмоток двигателя 0,6 Ом, этот провод будет иметь 0,3 Ом, и того 1/3 мощности будет разсеиватся на проводе. Вот и думайте.

  20. #17

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Александр_ Посмотреть сообщение
    Кстати о сечениях: что-то никто не упомянул самую простую схему примерного расчета: 1кв мм сечения на 10А тока.
    А мне говорили про 5А на мм кв

    Цитата Сообщение от Александр_ Посмотреть сообщение
    Серьезно? Я тоже о нем подумывал, только не знаю чем отверстия прорезать чтоб ровно вышло (например, под вентиляторы).
    Ну конечно! Ну отверстия под вентиляцию понятно как сверлить. Сначала кернил, потом маленьким сверлом, потом розсверливал до 8мм (потом надоело и сразу большым ). Только надо делать на сверлильном станке и потихоньку, иначе будут не круглые отверстия, а треугольные. С кулерами посложнее.
    Можно двома способами:
    1. Отрисовал круг. Прорезал по контуру с запасом болгаркой. Чистовая подгонка бормашинкой.
    2. Отрисовал круг. По контуру с запасом насверлил отверстий 3-4мм с промежутком 2-3мм. Розсверлил эти отверстия до 5-6мм. Чистовая подгонка бормашинкой.
    Сначала делал 1 способом, долго подганял... Но вышло прилично. Отверстие под гофру (сверху) делал 2 способом, так как болгаркой там никак.

    to olkogr
    Прочитав всё выше сказаное понял:
    1. Основной входящий провод с сечением 2,5мм кв.
    2. Автоматы серии В: Инвертор 4А, БП 6А. (Насколько мне обьясняли есть только на 6А, так что поставлю везде на 6А).
    3. Провод Инвертор-Шпиндель с сечением 1,5мм кв.
    4. Провод БП-Геко-Мотор с сечением 1,5мм кв.

    Всё правильно написал? Просто хочеться в магазин ити менять... Нетерпиться уже к пайке приступить!

  21. #18

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Хммм... Только что держал в руках инвертор и на нем наклейка. Черным по белому написано:
    INPUT 1PH 200\240V 50\60Hz 8,9\7,5A
    OUTPUT 3PH 200\240V 0,5\500Hz 4,8A
    Выходит на входе 9А при 220В\50Гц? Автомата на 4-6А явно мало? Надо ставить 10А.

  22. #19

    Регистрация
    26.03.2006
    Адрес
    BW, Germany
    Возраст
    55
    Сообщений
    433
    Цитата Сообщение от Zarko Посмотреть сообщение
    Начинаю запутываться... Хватит или не хватит?
    Хватит..Для начала вспомни, что у тебя на плате этот же ток проходит по ГОРАЗДО меньшим сечениям..

    100 А на мм.кв. - правило..

    Не забыл, что там слой медной фольги 35 микрон?

  23. #20

    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    62
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Galant1 Посмотреть сообщение
    Хватит..Для начала вспомни, что у тебя на плате этот же ток проходит по ГОРАЗДО меньшим сечениям..

    100 А на мм.кв. - правило..

    Не забыл, что там слой медной фольги 35 микрон?
    Кончаем кидаться цифрами о допустимой плотности тока. Поскольку эти цифры зависят от:
    1. Формы и материала проводника. (плоский выдержит больше чем круглый, медь - больше чем алюминий)
    2. Окружения проводника. (один и тот же ПЭЛ позволяет 10-15 А/мм2 если просто перемычка на плате, но если им мотать трансформатор - 5 А/мм2 - очень оптимистично, лучше брать 2-3 - иначе на трансформаторе можно будет чай кипятить )
    3. Частоты тока. Чем выше частота - тем ниже плотность тока.

    Самый простой подход - исходить, что на проводах падает не больше 3-5 % напряжения при максимальном токе нагрузки. И я рекомендовал бы не закладываться на плотность больше 10 А/мм2 - греться будут, можно и обжечься.

  24. #21

    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Львов, украина
    Возраст
    54
    Сообщений
    167
    Проблема с выбором сечения провода откуда взялась? Изумляет цена что ли? Так вам же не бухта провода нужна?:о)))
    Ставьте 2,5 квадрата и навсегда забудете о них.

  25. #22

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Grave_Digger Посмотреть сообщение
    Проблема с выбором сечения провода откуда взялась? Изумляет цена что ли? Так вам же не бухта провода нужна?:о)))
    Ставьте 2,5 квадрата и навсегда забудете о них.
    Просто я люблю делать все с запасом, но без излишеств. 2,5 мм не так уж легко нормально уложить, толстый очень... Так зачем, если можно 1,5?

    P.S. Уже определился, не люблю долго мучаться . Прикупил 1,5мм провода. Всё разведу ним. На БП купил 6А автомат, на инвертор 10А.

  26. #23

    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Львов, украина
    Возраст
    54
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Zarko Посмотреть сообщение
    Просто я люблю делать все с запасом, но без излишеств. 2,5 мм не так уж легко нормально уложить, толстый очень... Так зачем, если можно 1,5?

    P.S. Уже определился, не люблю долго мучаться . Прикупил 1,5мм провода. Всё разведу ним. На БП купил 6А автомат, на инвертор 10А.
    Ну и хорошо раз так.:о)))
    Ну а я как то купил ПВ-4, он очень гибкий и не очень толстый.:о))

  27. #24

    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    Москва
    Возраст
    44
    Сообщений
    152
    А может кто посоветовать конкретную марку особо гибкого провода..? 1кв.мм.
    а то в плоттере кабели постоянно накрываются.. там скорость до 50м/мин и радиус изгиба кабель-канала изначально маленький..

  28. #25

    Регистрация
    06.03.2005
    Адрес
    Кишинёв
    Возраст
    50
    Сообщений
    294
    Кулеры можете сразу снять. Из личного опыта говорю, что радиаторы даже до 40 градусов не прогреються, а кулеры только пыли нагонят в корпус. У меня G210 ваще прямо к корпусу прикручены, а на испытаниях (4А) просто лежали на столе и нечего.

  29. #26

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Sergei-md Посмотреть сообщение
    Кулеры можете сразу снять. Из личного опыта говорю, что радиаторы даже до 40 градусов не прогреються, а кулеры только пыли нагонят в корпус. У меня G210 ваще прямо к корпусу прикручены, а на испытаниях (4А) просто лежали на столе и нечего.
    Как всегда правильные мысли приходят поздно... А сколько я надолбался с отверстиями под них! Снимать как то сейчас не с руки, весь вид испортит. Наверное подключу просто к 5в, чтобы потихоньку воздух ганяли. А может стоит их на моторы перекинуть? Там я думаю охлаждение не помешает.

  30. #27

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Провода в подвижных соиденения нужно брать минимального возможного сечения. Екран я на вашем месте всетаки бы взял на силовые части, очень будет нехорошо когда например при работе шпинделя на максимальной нагрузке у вас будет срабатывать датчик Хоум на оси У. И на сигнальные больше 0,75мм не надо, меньше тоже, монтаж тяжелее делать.

    АмigoCNC
    Зайдите на сайт лапкабель там есть специальные с особомелкими жылками, это кабели фирмы оффлекс, они на мой фзгляд лучшие в индустрии.

  31. #28

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    [quote=olkogr;790038]
    Провода в подвижных соиденения нужно брать минимального возможного сечения. Екран я на вашем месте всетаки бы взял на силовые части, очень будет нехорошо когда например при работе шпинделя на максимальной нагрузке у вас будет срабатывать датчик Хоум на оси У. И на сигнальные больше 0,75мм не надо, меньше тоже, монтаж тяжелее делать.

    По Вашим советам взял 1,5мм. Везде кабелеукладчик, думаю будет хорошо. На концевики хочу ставить кабель ЮСБ. Как на нём екран? Или есть лучший вариант? На сигнальные буду ставить 0,75, ранее приобретенный для моторов.

    Кулера на Геках наверное таки сниму (посмотрел по похожих проектах, действительно практически везде без них). Прикручу радиаторы к корпусу, а чтобы отверстия выглядили красиво приклею черный чулок , решетки оставлю. Если вдруг начнуть греться больше чем надо, то переделка обратно займет несколько минут. А кулера кину на моторы, хотя они прикручены будут к 20мм стали. Возможно это лишнее.

  32. #29

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    1.5 это правильно, но екранировать намного эфективней источник помех чем сигнальные цепи, если концевики у вас промышленые то экран на них не нужен, в промышлености экранируют только аналоговые сигнальные цепи.
    Ну а куллеры я думаю тоже что лишние, при правильном ШИМе и таких двигателях на контроллерах должно выделятся максимум 10Вт.

  33. #30

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    1.5 это правильно, но екранировать намного эфективней источник помех чем сигнальные цепи, если концевики у вас промышленые то экран на них не нужен, в промышлености экранируют только аналоговые сигнальные цепи.
    Ну а куллеры я думаю тоже что лишние, при правильном ШИМе и таких двигателях на контроллерах должно выделятся максимум 10Вт.
    Концевики у меня простые с хвостовиком. Пойду завтра по городу спрашивать экранированый 3-х жильный 1,5 провод. Что-то нигде у нас такого не видел...
    Изображения  

  34. #31

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Можно и такие концевики, правда постарайтесь на них минимум 24В давать, тогда помехи при таких напряжениях вам будут не страшны Но на порт компа такое напряжение большое будет, потому нужно будет преобразователь уровня койнибуть сделать, или на край резисторами то 5 В занизить выход сего девайса. А как вы при таких концевиках будете в 0 выходить????? Там же точность будет +-1мм.
    Кабеля есть разные, экранированые тоже, но вам нужен 4 жыльный (на шпиндель еще земля идет для безопасности), и заодно он на шаговики пойдет.

  35. #32

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    Можно и такие концевики, правда постарайтесь на них минимум 24В давать, тогда помехи при таких напряжениях вам будут не страшны Но на порт компа такое напряжение большое будет, потому нужно будет преобразователь уровня койнибуть сделать, или на край резисторами то 5 В занизить выход сего девайса. А как вы при таких концевиках будете в 0 выходить????? Там же точность будет +-1мм.
    Кабеля есть разные, экранированые тоже, но вам нужен 4 жыльный (на шпиндель еще земля идет для безопасности), и заодно он на шаговики пойдет.
    Про какие 24 вольта Вы говорите? Прямо на контролере есть выход для концевиков. Замкнул-разомкнул вот и всё! Это лимиты, а не хоумы, в 0 ими не собираюсь выходить. Заземление я кину прямо на раму станка, он у меня полностью из металла.

  36. #33

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    На контроллерах 5В, наводки больше могут быть. А делать лимиты и хоумы оттдельно зачем?????. Заземление по технике безопасности всеравно идет отдельным проводом.

  37. #34

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    На контроллерах 5В, наводки больше могут быть. А делать лимиты и хоумы оттдельно зачем?????. Заземление по технике безопасности всеравно идет отдельным проводом.
    Коротко поясню... Они отличаються физически.
    Лимит это аварийная остановка в конце рабочего поля, а хоум это 0. После срабатывания лимита станок проходит небольшое растояние до полной остановки, при хоуме такое неприпустимо! Пример: Портал движеться со скоростью 1,5 м\мин, наезжает на лимит, остановка. Остановка не мгновенная, а плавная, иначе вылетит из координат. Поэтому портал проезжает еще некорое расстояние и нужны концевики с хвостовиком, которые могут прогнуться на даное растояние, а не сломаться. При хоуме портал движеться с маленькой скоростью, поэтому остановка мгновенная. Концевики должны быть точными и без хвостовика.

  38. #35

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Понятно что концевики должны быть точные, я например буду ставить сразу нормальные концевики со всех сторон, по ним и пропуск шагов проконтролировать можна будет. А прогиб можна тоже пружынным контактом сделать, только его жесткость должна быть намного больше силы которая давит на концевик.

  39. #36

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    Понятно что концевики должны быть точные, я например буду ставить сразу нормальные концевики со всех сторон, по ним и пропуск шагов проконтролировать можна будет. А прогиб можна тоже пружынным контактом сделать, только его жесткость должна быть намного больше силы которая давит на концевик.
    Как раз подпружынивать концевик нельзя! При каждом его нажатии (срабатывании пружины) он будет возвращаться в новое положение. Чем это грозит обьяснять думаю ненадо. Честно говоря машынный ноль не так уж и важен, в большинстве случаев ноль выставляеться на заготовке. Как говориться "не стоит шкурка вычинки", чтобы с ней особо заморачиваться. Лимиты нужны в любом случае, а хоумы это на любителя...

  40. #37

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    67
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Zarko Посмотреть сообщение
    Лимиты нужны в любом случае, а хоумы это на любителя...
    Вот с этого места чуть поподробнее.....
    Получается машинного нуля нет. Ну и от чего тогда все отсчитавается с большой точностью?
    От произвольного места что-ли ?
    Нормальный софт покажет поле обработки и десять раз спросит,действительно ли Вы собрались обрабатывать собственную станину.
    К сожалению возможны пропуски шагов,провалы в сети,помехи по электронике,которые софт не видит и тогда станок может выходить за габариты.
    В этом случае срабатывают аппаратные лимиты,которые не спрашивая у софта просто вырубают ось(оси)
    Иногда в целях удешевления совмещают лимиты с хоумами.
    Иногда,если есть последующая обрезка готового изделия,или вообще на это напхать,можно не ставить хоумы,а типа на глаз начинать обработку.
    Но только иногда........
    Пока что хоумы + лимиты
    Без обид.

  41. #38

    Регистрация
    09.12.2007
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    39
    Сообщений
    881
    Я не собираюськонцевик подпружинивать, я буду брать концевик механический, у него после срабатывания тоже есть еще 2 мм хода, ну и давить на него будет нежесткий "угольник" и типа пружинистой планки, которая прогнется в аварийномположении не дав сломать датчик.

  42. #39

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Практик Посмотреть сообщение
    Вот с этого места чуть поподробнее.....
    Получается машинного нуля нет. Ну и от чего тогда все отсчитавается с большой точностью?
    От произвольного места что-ли ?
    Нормальный софт покажет поле обработки и десять раз спросит,действительно ли Вы собрались обрабатывать собственную станину.
    К сожалению возможны пропуски шагов,провалы в сети,помехи по электронике,которые софт не видит и тогда станок может выходить за габариты.
    В этом случае срабатывают аппаратные лимиты,которые не спрашивая у софта просто вырубают ось(оси)
    Иногда в целях удешевления совмещают лимиты с хоумами.
    Иногда,если есть последующая обрезка готового изделия,или вообще на это напхать,можно не ставить хоумы,а типа на глаз начинать обработку.
    Но только иногда........
    Пока что хоумы + лимиты
    Без обид.
    Из личного опыта. Ни разу я не выставлял 0 по столу, всё время по заготовке (на глаз). 0 важен только по Z! Там вопросов нет. У меня есть концевик точный. Неужели обработка станины зависит от положения 0 осей X и Y (на Z у нас точный концевик) ? Вы полностью правы, хоумы и лимиты нужны. Возможно я тоже со временем созрею для хоумов, но пока и так делов выше кришы !

    P.S. Проверку повторяемости надо проводить индикатором, так сказать независимым от всего инструментом.

    Цитата Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
    Я не собираюськонцевик подпружинивать, я буду брать концевик механический, у него после срабатывания тоже есть еще 2 мм хода, ну и давить на него будет нежесткий "угольник" и типа пружинистой планки, которая прогнется в аварийномположении не дав сломать датчик.
    Лучше всего оптический, он не боиться ничего.

  43. #40

    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    Львов, Украина
    Возраст
    35
    Сообщений
    507
    Продвигаюсь вперед. Сегодня заклеил все отверстия черным чулком (2 слоя) для пыле-стружко изоляции. Кулера оставил, так как крепление очень хитрое, нужно теперь их ставить. Подключу последовательно, пусть ганяют помаленьку воздух. Провел провода для питания драйверов через предохранители. Сразу вопрос: какие предохранители ставить? 4А или с запасом на 5А?
    Снял крышки на Геках и обнаружыл странную вещь. На одной штуке отсутствует джампер. Правда насколько я понял он не нужен, только когда нужно по 2 штуки ставить, а это не мой случай. Я правильно расположил джампера (5в от контролера, 1\10 шаг, Standby Enabled на рисунке)? Недостающий джампер не используется ("?" на рисунке).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: _________00007.jpg‎
Просмотров: 576
Размер:	41.4 Кб
ID:	158140   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gecko.jpg‎
Просмотров: 939
Размер:	69.4 Кб
ID:	158141  

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Изготовление мастер-модели и станок с ЧПУ
    от NikJunior в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 13:50
  2. Обоснованная стоимость станка с ЧПУ
    от Wirbelwind в разделе Общие вопросы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 22:54
  3. Станок с ЧПУ - что взять побольше, чем mf-70?
    от Dmitri_VM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 02:09
  4. Электроника к токарному станку с ЧПУ?
    от Star_POM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 17:42
  5. Токарный станок с чпу
    от paradox в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 20:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения