Цитата Сообщение от Andry_M Посмотреть сообщение
Не мощности, а силы тока...
+1. Потери в проводнике зависят от силы тока и структуры проводника и не зависят от напряжения.
Насчет 120 кв. мм. для 250 Ампер - тоже не совсем правда. Конечно, чем толще провод и чем больше в нем жил, тем лучше. Но для 160HV кастл использует провод 8 AWG, т.е. 8.3 кв. мм. Поскольку зависимость прямая, то для тока в 250А вполне будет достаточно сечения в 12.5 кв.мм. (ну или диаметр провода около 4мм).

Ссылки:

http://ru.wikipedia.org/wiki/AWG

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...B0%D1%87%D0%B8