Контроллер БУШ-3

Avenger_801

Я преобрёл контроллер БУШ-3 в Москве на фирме “Технология”, подсоеденил двигатели (ДШР-80). Двигатели вращаются но с усилием на порядок ниже номинального. (На самой Технологии морочат голову и говорят у нас работает…) Подскажите что делать???

toxa
Avenger_801:

Подскажите что делать???

проверять подключение, источник. чудес не бывает. с чем сравниваете, как определили, что “на порядок”? какой источник питания? с какой скоростью крутите?

Avenger_801

lДело в том что контроллер нам достался с встроеным БП и кабелями под движки. При замере тока на двигателе выяснилось что, на нём 150 мА вместо 5 А. На вопрос изготовителю почему нет нужной мощности, он ответил, привозите контролер обратно в Москву (из Донецка, Украина) я перепрошью микропроцессор под другие двигатели. (Только в этот чудный день я узнал что процессоры прошиваются 😂 )
Короче ребята с Технологии ушлые, потратив 1500 зелени мы имеем нерабочее железо и кучу нелепых отмазок.

Будем весьма благодарны тому кто окажет помощь в запуске нашего станка.

Baha
Avenger_801:

я перепрошью микропроцессор под другие двигатели. (Только в этот чудный день я узнал что процессоры прошиваются 😂 )

Правильно, микроконтроллеры AVR (ATMEGA), прошиваются. БУШ собран на АТМЕГЕ.

toxa
Avenger_801:

На вопрос изготовителю почему нет нужной мощности, он ответил, привозите контролер обратно в Москву (из Донецка, Украина) я перепрошью микропроцессор под другие двигатели.

Вы про этот девайс что ли? texnologia.ru/…/controller_bush-3-50shd5.html На него гарантия два года, в чем проблема? Все вам исправят бесплатно. Народ там адекватный, все вам починят, если действительно по какой-то причине не работает.

Вот такой контроллер: texnologia.ru/…/controller_bush-3-25.html работает у меня безупречно уже второй год. Тоже, кстати, буш-3.

Avenger_801

Дело в том что мы находимся в Донецке(Украина)и везти контроллер в Москву для проверки-наладки довольно хлопотно и не дешево.Когда я покупал этот девайс мне продемонстрировали его работоспособность,но проверить усилие вращающего момента руками сложновасто,а другого способа проверки не предоставили.При подключении в Донецке выяснилось что движки не тянут-откровенная нехватка ампеража,проверяли-в статическом режиме вместо 3А-0,15А!;прозвонили ключи-половина транзисторов не рабочая!Если у вас все замечательно работает то помогите и нам разобраться.можем ли пообщатся по телефону или аське?Наши контакты-icq#144-330-635 тел.80664145803(моб.) Заранее благодарны

Baha:

Правильно, микроконтроллеры AVR (ATMEGA), прошиваются. БУШ собран на АТМЕГЕ.

Подскажите можно ли перепрошить БУШ3 под другие(более мощные) двигатели и как?

Baha
Avenger_801:

Подскажите можно ли перепрошить БУШ3 под другие(более мощные) двигатели и как?

Вам сюда, kakavr.narod.ru

toxa
Avenger_801:

Дело в том что мы находимся в Донецке(Украина)и везти контроллер в Москву для проверки-наладки довольно хлопотно и не дешево. Когда я покупал этот девайс мне продемонстрировали его работоспособность,но проверить усилие вращающего момента руками сложновасто,а другого способа проверки не предоставили.

Ну я видел, как шд-5муз, подключенный к такому контроллеру (к одной оси, там на каждую ось отдельная плата) останавливали плоскогубцами. Справедливости ради, надо сказать, что удалось с трудом. Движки, надо полагать, ваши? С ними не может быть проблемы?

Понимаете, по-любому, продав такой девайс, производитель будет его сопровождать. Он стоит приличных денег. Производитель заявил гарантию. Возможно, вам стоит попробовать другие двигатели, точно такие, с которыми он работал, когда вы его покупали, и возможно, это будет дешевле, чем пересылка в Москву. Не знаю как у вас, но в Москве ШД-5 стоят значительно дешевле, чем те же ДШИ.

Avenger_801:

Если у вас все замечательно работает то помогите и нам разобраться.можем ли пообщатся по телефону или аське?Наши контакты-icq#144-330-635 тел.80664145803(моб.) Заранее благодарны

Во-первых, я не специалист по электронике. Во-вторых у меня совершенно другой контроллер, хоть и от “технологии”.

Avenger_801:

Подскажите можно ли перепрошить БУШ3 под другие(более мощные) двигатели и как?

Вы никак не можете это сделать. Прошивку (программу) для микроконтроллера БУШ-3 вам никто, естественно, не даст. Максимальная мощность определяется не только прошивкой, но и, прежде, самой схемой устройства.

Вы поймите одну простую вещь. Если контроллер неисправен, то вам по гарантии его исправят или заменят. Если у вас двигатели в принципе не могут потянуть ваше оборудование, то это ваша ошибка, потому что вы выбрали не то, что нужно.

Что я могу со своей стороны добавить, так это то, что по моему личному скромному опыту, контора “технология” это не кидалово. Своих клиентов они не бросают.

Avenger_801
toxa:

Ну я видел, как шд-5муз, подключенный к такому контроллеру то это ваша ошибка, потому что вы выбрали не то, что нужно.

Что я могу со своей стороны добавить, так это то, что по моему личному скромному опыту, контора “технология” это не кидалово. Своих клиентов они не бросают.

Спасибо за дельный совет.Возможно действительно дело в двигателях.Мы подключили ДШР-80(более дешевый аналог),попробуем с ШД-5.

Baha
Avenger_801:

Спасибо за дельный совет.Возможно действительно дело в двигателях.Мы подключили ДШР-80(более дешевый аналог),попробуем с ШД-5.

Да интересное поведение. 😊

toxa
Avenger_801:

Возможно действительно дело в двигателях.

Выложите, пожалуйста, фотографию вашего агрегата и то, как у вас механически подсоединен двигатель. Вполне возможно, что у вас в принципе не может потянуть ДШР. Скорее всего, необходимо поставить редукторы, если их нет.

Avenger_801
toxa:

Выложите, пожалуйста, фотографию вашего агрегата и то, как у вас механически подсоединен двигатель. Вполне возможно, что у вас в принципе не может потянуть ДШР. Скорее всего, необходимо поставить редукторы, если их нет.

Редукторы уже поставили-1х50.Так вот эти двигатели я останавливаю зажав рукой выходной вал редуктора.Агрегат называется ЛФ-6465,можно глянуть на сайте Львовского завода фрезерного оборудования.

1 month later
alien2005

Привет
Если к БУШ 3-25 подключить ДШИ 200-1,какую максимальную скорость позицинирования(мм/мин)
можно выстаить,что-бы не навредить ему?

может кто пробовал подскажите 😊

toxa
alien2005:

какую максимальную скорость позицинирования(мм/мин) можно выстаить,что-бы не навредить ему?

Любую. Этим вы никак двигателю не навредите. Просто момент будет все меньше и меньше и после определенного момента он начнет пропускать шаги, а затем и вовсе перестанет крутиться. Надо подобрать такую максимальную частоту и параметры ускорения, чтобы мотор не терял шаги, но в то же время максимально быстро двигал портал.

alien2005

ясно спасибо , а с конроллером тоже ничего непроизойдет,у него нет предела частоты?(скажем
поставлю я 1000-1500мм/мин а контроллер невыдержет 😕 )
кстати а у БУШ 3-25 есть микрошаговый или полушаговый режимы?

toxa
alien2005:

(скажем поставлю я 1000-1500мм/мин а контроллер невыдержет 😕 )

Сгореть не может. Мои ДШИ-200-3 работают на 2.5 килогерцах. В полушаговом режиме.

alien2005:

кстати а у БУШ 3-25 есть микрошаговый или полушаговый режимы?

Естественно. То ли до 1/8 то ли до 1/16. Я использую полушаг. Это “заводская” настройка.

alien2005

Значит у меня работает полушаговый режим 😃 ,а как тогда поменять режим-поставить микрошаговый,
в программе(kcam) вроде нет таких настроек да и на контроллере нет переключателей ,или на плате
есть джамперы переключения режимов?

Anton_M
Baha:

Правильно, микроконтроллеры AVR (ATMEGA), прошиваются. БУШ собран на АТМЕГЕ.

подробно об этом там: avr123.nm.ru/07.htm

Avenger_801:

Подскажите что делать???

Можно наверно заплатить им деньги за микроконтроллер и за пересылку вам с новой прошивкой - вы же есть у них в базе клиентов. мк вам запаяют аккуратно в любой мастерской по ремонту РЭА.

Жаль что эти дятлы не ставят шифрованый загрзчик из апноутов на AVR.

Тогда защифрованую прошивку можно давать клиентам не боясь тиражирования.

А вы заказ письменно оформляли ? там есть что-то о том какие моторы вы собираетесь подключить и какой ток вам нужен ?

Что-то уж разница очень большая ! ну ладно бы вам нужно 5 а он 2 давал, а то 150 мА …

Если схема устройства извествна то можно сделать “обман” МК изменением ОС по току. чтоб при токе 5 ампер он думал что течет 150 мА, но тогда нужно самим защитить выходные транзисторы от повреждения.

Anton_M
Avenger_801:

Двигатели вращаются но с усилием на порядок ниже номинального. (На самой Технологии морочат голову и говорят у нас работает…) Подскажите что делать???

пришлите в личку или вы мыло на mail.ru для bbigmak схему контроллера, тогда можно конкретно сказать что делать и какие изменения нужны.

toxa
alien2005:

или на плате есть джамперы переключения режимов?

Именно. Джамперы на плате.

Anton_M:

Если схема устройства извествна то можно сделать “обман” МК изменением ОС по току. чтоб при токе 5 ампер он думал что течет 150 мА, но тогда нужно самим защитить выходные транзисторы от повреждения.

Да все там с током нормально. И с транзисторами тоже. Просто такую бандуру, как у них, никакой ДШР-80 не потянет. С редуктором - возможно, но опять же, смотря какой редуктор.

1 month later
alien2005

Привет ,по поводу джамперов на БУШ 3 25 там 6 перемычек ,стоят 3 джампера -как я понял это полушаг
а как поставить на микрошаг джамперы на полный шаг . какие там есть вообще варианты . может кто знает 😃

toxa
alien2005:

может кто знает 😃

Самый простой способ узнать - написать им по e-mail. 😃

alien2005

а к БУШ 3 25 можно подключить движки с 4 проводами- движки на 12в. вот тогда какое на контроллер подавать напряжение 12в.?
обмотки нашел на двигателях ,а вот как подключить к разъёму непойму 😦 разъём на 6 проводов

123456 думаю что 2 и 5 ето общий минус ,а куда подключить остальные два провода .немогу разобраться 😊

Baha
alien2005:

а к БУШ 3 25 можно подключить движки с 4 проводами- движки на 12в. вот тогда какое на контроллер подавать напряжение 12в.?
обмотки нашел на двигателях ,а вот как подключить к разъёму непойму 😦 разъём на 6 проводов

123456 думаю что 2 и 5 ето общий минус ,а куда подключить остальные два провода .немогу разобраться 😊

Может у Чужих получится подключить, только не у людей. 😃

alien2005
Baha:

Может у Чужих получится подключить, только не у людей. 😃

ааа…ну теперь понятно 😃