Хочу бензогенератор

rbob

С увеличением холодов участились отключения электричества на даче.
В субботу электричества не было 6 часов, а на дворе было -2.
Стало зябко в доме, начал беспокоиться о водосодержащих системах (отопление, водоснабжение).
Говорят, что могут помочь бензо или дизо -генераторы.
Есть ли у кого опыт пользования оными?

P.S.
Да и летом пиво не всегда было холодным по причине отсутствия эл-ва…

vassek

Для начала нужно определиться на какую мощность нужен генератор, затем бензиновый или дизельный, воздушного или водяного охлаждения, с ручным запуском, с электростартером или с автозапуском.
Это общие принципы выбора генератора, но далеко не все.
От этих параметров сильно зависит удобство его использования ну и цена конечно.
Если все это действительно интересует, стучитесь в личку, поможем.

Маэстро

Да по-моему, сейчас с этим проблем нет, были бы деньги. У нас на работе стоИт дизельный Перкинс - сказка. При падении напряжения - включается, при нормальном - отключается. Единственная засада - если долго не работает, садится аккумулятор, и в критический момент, может не завестись. Поэтому, либо надо дизель периодически заводить, либо подзаряжать аккумулятор. По мощности, выбирайте необходимый минимум для поддержания жизнедеятельности дома.

rbob
vassek:

Для начала нужно определиться …

Основная цель: обеспечение жизнедеятельности дома в отсутствие людей, т.е. предотвращение размораживания систем отопления, водопользования, канализации и поддержания функционирования холодильника, охранных систем, систем связи и т. п.
Таким образом, генератор должен иметь автозапуск, а автозапуск без стартёра не возможен, а стартёры в комплекте только у 3-х…4-х киловаттных генераторов.
Цена д.б. доступной, а это влияет на воздушное или водяное охлаждение(?), естественно не стационар.
И 380 В не надо, а может и надо?

vassek

Ну электростартеры и на 1квт генераторах бывают.
А вот с автозапуском все гораздо сложнее.
Системы автозапуска ставят в основном на генераторы от 5квт.
И сама система сильно удорожает сам генератор, во многих случаях генератор с системой автозапуска стоит в 2-2,5 раза дороже чем такой-же без нее ( особенно заметна разница на генераторах именно маленькой мощности), по этому ее стараются не ставить на маломощные генераторы.

rbob

Я думаю, что имеет смысл остановиться в диапазоне 2,5…4 КВт, но с автозапуском.

vassek

2,5-4квт без автозапуска стоят примерно 11-35тыр ( зависит от производителя)
С автозапуском той-же мощности от 50тыр

Если хотите могу выслать Вам на мыло завтра с работы технические хар-ки генераторов представленных на росийском рынке.
Там, как говорится, есть на разный вкус и кошелек.

rbob
vassek:

Если хотите могу выслать Вам на мыло завтра с работы технические хар-ки генераторов представленных на росийском рынке.

Ок!

Д_Заточник

Плясать надо от дома, а не от генератора. Что конкретно хотите греть, чем, какие температурные режимы обеспечивать? Если просто защитить трубы от замерзания - намотать на них кабель электрообогрева и запитать его. Но, как понимаете, придется весь дом распилить, чтобы это сделать. Точно могу сказать, что 2-4 киловатта - это ни о чем. Средний домик площадью 100-150 квадратов при хорошем энерговооружении (стиралка, посудомойка, свет, электроотопление) может запросто потреблять 20-25 киловатт в пике. Однофазные генераторы отпадают сразу, нужен трехфазный, а это значит дом должен быть адаптирован к трехфазному питанию… Короче стоить будет много. Очень много.

vassek

Если в доме нет трехфазных нагрузок, то и трехфазный генератор нафиг не нужен - только лишние траты.
А то что плясать нужно от дома - согласен на все 100.

Андрей_Курылев
Д_Заточник:

Точно могу сказать, что 2-4 киловатта - это ни о чем. Средний домик площадью 100-150 квадратов при хорошем энерговооружении (стиралка, посудомойка, свет, электроотопление) может запросто потреблять 20-25 киловатт в пике.

Поделюсь опытом по нагрузкам
Тоже стояла проблема с сохранением системы от размораживания, но только электричество было всегда и 3 фазы.
Цоколь 140 м2 где были все системы ( скважина, емкость, насосная станция) обогревалась на периоде строительсва когда еще не было отопления 3х киловатным вентилятором при внешней температуре -25. Внутри было +6+11.
Летняя кухня 24м2 масляный радиатор1,5квт , стены каркас с утеплителем 100мм. За бортом -25, внутри +16+18.
Баня 50м2 бревенчатая с мансардой- маслянный радиатор 2 квт, где то +12+18, в зависимости от розы ветров.
Зимой приборы оставлялись включенными практически все время,потребление в среднем выходило 100-140 квт в сутки, в зависимости от внешней температуры ( масляные радиаторы временами отключались автоматически)
Вот как то баловался деревянным зодчеством-

Zatoichi
rbob:

С увеличением холодов участились отключения электричества на даче.
В субботу электричества не было 6 часов, а на дворе было -2.
Стало зябко в доме, начал беспокоиться о водосодержащих системах (отопление, водоснабжение).
Говорят, что могут помочь бензо или дизо -генераторы.
Есть ли у кого опыт пользования оными?

Для сохранения тепла в доме ( я подозреваю , что дом обогревается газовыми котлами) необходимо обеспечить циркуляцию теплоносителя по системе отопления (судя по тому, что при отключении эл-ва становится зябко в доме , у Вас система отопления с принудительной циркуляцией). На всё остальное можно временно забить…
Циркуляционный насос потребляет обычно 25-75 Вт. Даже если у Вас их Два Вам поможет преобразователь напряжения 12В-220В на 500 Вт.
За пару часов можно смонтировать простейшую схему самым сложным элементом которой будет магнитный пускатель ( или реле) . которая при отключении зл-ва будет запитывать циркуляционный насос (насосы) от аккумулятора 12 В (55-100Аh) через преобразователь напряжения. Аккумулятора 90 Аh обычно хватает на 40 часов
(у меня два циркуляционных насоса Grundfos) . И что самое важное , система работает автономно и безопасно оставлять её включённой. При наличии эл-ва система периодически подзаряжает аккумулятор.
Отключения эл-ва более суток у нас пока небыло… Так, что разморозить систему отопления уже сложно…

Если дом обогревается электричеством …извините и забудте всё вышесказанное…

Генераторы ,кстати, бывают для непрерывной работы , а в основном то,что продается , может работать только 8-12 часов без перерыва, потом Вы обязаны заглушить генератор и дать ему постоять какое-то время ( См. Инструкцию).
Вот такой прикол… Так хреново выходить в 3 часа ночи на улицу и глушить генератор… а в 5 утра его опять запускать… говорю как несчастный владелец сего чуда-юда.
Преобразователям троекратное -Ура!!!

Маэстро
Zatoichi:

в основном то,что продается , может работать только 8-12 часов без перерыва, потом Вы обязаны заглушить генератор и дать ему постоять какое-то время ( См. Инструкцию).

А Вы можете объяснить, какие такие сложные процессы происходят в установке в течение этого “какого-то времени”?
Т.е. 8 - 12 часов двигатель работает нормально, а потом просится поспать? Трудовая дисциплина, однако… 😁 Вообще, двигатель с НОРМАЛЬНОЙ системой смазки и охлаждения, может работать непрерывно от ТО до ТО (доливом топлива и масла пренебрегаем). Более того, чем реже мы его будем глушить и запускать, тем дольше он проживет.
И не может быть такого в инструкции у приличного производителя подобной техники. Или инструкцию писАл какой-нибудь гинеколог.

rbob
Zatoichi:

…поможет преобразователь напряжения 12В-220В…

Я тоже задумывался о таком варианте, хотя бензогенератор “приходит на ум” быстрее.

rbob

Вот, ещё “накопал”:

Формула расчета времени работы преобразователя напряжения от аккумуляторной батареи.

Т(час)= С(А/ч) х 8.5 / Р (Вт)

Т - Время работы (час)
мощностью Р
С - Емкость аккумулятора (А/ч)
Р - Мощность (Вт)

Пример:
Время работы прибора мощностью 100Вт от аккумулятора 65А/ч составит:
Т = (65*8.5)/100 = 5 часов.

vassek

Если стоит задача обеспечить аварийное питание нагрузки до 1кв. на время до 24ч., выгоднее использовать источник бесперебойного питания.
А вообще они бывают на разную мощность, можно и весь дом запитать - только дорого очень.

faa-air
vassek:

Если стоит задача обеспечить аварийное питание нагрузки до 1кв. на время до 24ч., выгоднее использовать источник бесперебойного питания.
А вообще они бывают на разную мощность, можно и весь дом запитать - только дорого очень.

А может вертоэлектрогенератор 2-3 кВт + источник бесперебойного питания. Стоит подороже зато халявная энергия, без походов на запуски и неограниченное время отключения внешней сети.

Zatoichi
rbob:

Пример:
Время работы прибора мощностью 100Вт от аккумулятора 65А/ч составит:
Т = (65*8.5)/100 = 5 часов.

Извините, торопился, забыл одну маленькую деталь - насосы запитаны через контроллер для автоматического включения наружного освещения 15 минут -один , 15 минут - второй, 15 минут - перерыв.
У нас три дома на одном участке , а котельная одна . Наличие теплотрасс на участке сильно осложняет нам жизнь : ведь при отключении эл-ва они промерзают быстрее всего.Время промерзания при -20 около 4 часов. Как-то лет 5 назад промерзло батарей на несколько килобаксов…а теплотрасса оттаяла в конце марта… после всего этого пришлось городить вышеуказанную схему АВР.

“”“”“”"
А Вы можете объяснить, какие такие сложные процессы происходят в установке в течение этого “какого-то времени”?
Т.е. 8 - 12 часов двигатель работает нормально, а потом просится поспать? Трудовая дисциплина, однако… biggrin.gif Вообще, двигатель с НОРМАЛЬНОЙ системой смазки и охлаждения, может работать непрерывно от ТО до ТО (доливом топлива и масла пренебрегаем). Более того, чем реже мы его будем глушить и запускать, тем дольше он проживет.
И не может быть такого в инструкции у приличного производителя подобной техники. Или инструкцию писАл какой-нибудь гинеколог.

“”“”“”"

Если загляните в инструкцию бензогннератора - не поленитесь найти там строчку " Время бесперебойной работы" . Цифра , стоящая там Вас сильно удивит.
Производитель указывая эту цифру имел на то веские осноаания !!

Если Вы умеете микроскопом гвозди забивать, то это не значит, что так следует поступать всем остальным.

С уважением, Дмитрий.

Маэстро
Zatoichi:

Если загляните в инструкцию бензогннератора - не поленитесь найти там строчку " Время бесперебойной работы" . Цифра , стоящая там Вас сильно удивит.
Производитель указывая эту цифру имел на то веские осноаания !!
Если Вы умеете микроскопом гвозди забивать, то это не значит, что так следует поступать всем остальным.

Вы знаете, меня, как-то слабо интересуют все инструкции, составленные непонятно кем, поперек элементарной теории и практики. И НИ ОДИН производитель не даст никаких “веских оснований” на циклическую работу ПОДОБНОЙ техники, если режимы ее работы рассчитаны правильно, исходя из условий эксплуатации. А если у “специалистов” фирмы не хватило ума на подобные расчеты, и по прошествии нескольких часов двигатель клинит от перегрева, вот фирма и страхуется подобным образом. Да и в гарантии отказать гораздо проще. 😉 И почему 8 - 12 часов, а не 7, например? Или 13? 😉
Представьте себе инструкцию на автомобиль, где сказано, что по пути из Москвы в Новосибирск, Вы должны несколько раз остановиться и дать машине “отдохнуть”. Или генератор, питающий энергией больницу. “Полежите в разрезанном виде, у нас генератор остывает”… Чушь полнейшая. Так что совет: если в инструкции такое написано - бегите от этого товара.
P.S. А про микроскоп, я, вообще, не понял… 😃

air_alex

На даче стоит бензогенератор маленький на 2 кВт. Так там в инстукции написано - 8 часов работы, 30 минут перерыв.
А недавно запускали в эксплуатацию дизель, обеспечивающий РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ аппаратуры - так там так ограничений нет…
Просто эти агрегаты для разных целей, соответственно расчет тепловых режимов разный и время непрерывной работы другое…
Надо просто определиться для чего нужен агрегат.

Андрей_Курылев

Если речь идет только о системе отопления, то достаточно туда залить тосол. Систему водоснабжения тупо сливать, и не нужны никакие бензогенераторы, по любому они будут очень дороги в обслуживании

Zatoichi
Маэстро:

Вы знаете, меня, как-то слабо интересуют все инструкции, составленные непонятно кем, поперек элементарной теории и практики.

Представьте себе инструкцию на автомобиль, где сказано, что по пути из Москвы в Новосибирск, Вы должны несколько раз остановиться и дать машине “отдохнуть”. Или генератор, питающий энергией больницу. “Полежите в разрезанном виде, у нас генератор остывает”… Чушь полнейшая. Так что совет: если в инструкции такое написано - бегите от этого товара.
P.S. А про микроскоп, я, вообще, не понял… 😃

Встраивая такой генератор в систему жизнеобеспечения дома Вы може , в последующем, быть подвешенным в лесу за заднюю ногу заказчиком (если дом ,где Вы это наколхозили не Ваш). И сколько угодно в суде Вы можете доказывать с пеной у рта что…

“”“”““Вы знаете, меня, как-то слабо интересуют все инструкции, составленные непонятно кем, поперек элементарной теории и практики. И НИ ОДИН производитель не даст никаких “веских оснований” на циклическую работу ПОДОБНОЙ техники, если режимы ее работы рассчитаны правильно, исходя из условий эксплуатации. А если у “специалистов” фирмы не хватило ума на подобные расчеты, и по прошествии нескольких часов двигатель клинит от перегрева, вот фирма и страхуется подобным образом.
“”””“”“”"
Вас всё равно поимеют самым безобразным образом…

Вот такой вот микроскоп…

Ничего личного,
С уважением , Дмитрий.

Маэстро
air_alex:

На даче стоит бензогенератор маленький на 2 кВт. Так там в инстукции написано - 8 часов работы, 30 минут перерыв.

Не, мужики! Ну объясните мне, убогому, для чего…
Т.е., за восемь часов (заметьте, не за час - два, а за целых восемь), агрегат достигнет каких-то условий, не допускающих его дальнейшей эксплуатации, и за какие-то полчаса - придет в норму и опять будет работать восемь часов… Говорю же - страхуются для отказа в гарантии…

Zatoichi:

Встраивая такой генератор в систему жизнеобеспечения дома Вы може , в последующем, быть подвешенным в лесу за заднюю ногу заказчиком

Вот я и говорю - бегите от такой техники.

air_alex

Скорее всего так и есть. Но испытывать судьбу как-то не сильно хочется… Этот агрегат брался еще в далеком 1993 году. Генератор венгерский, движок - уже не помню чей.
Брали его дачу строить - света не было, а электроинструменты надо было подключать. Так после часиков двух под полной нагрузкой из выходных окон вентиляции генератора шел очень сильно горячий воздух… Так что может быть ограничения не по двигателю, а по генератору. Причем под полной нагрузкой…
Может быть у японцев сейчас не т таких ограничений.

Володимир
Андрей_Курылев:

Если речь идет только о системе отопления, то достаточно туда залить тосол. Систему водоснабжения тупо сливать, и не нужны никакие бензогенераторы, по любому они будут очень дороги в обслуживании

Очень мало котлов, производитель которых разрешает заливать в систему тосол или подобные ОЖ. Из-за их повышенной корозийной активности.

Zatoichi:

Преобразователям троекратное -Ура!!!

Подтверждаю своим опытом (эксплуатирую инвертор 2.5кВт (5кВт в пике) на даче) и опытом знакомого, эксплуатирующего систему ценой под 1000 долларов именно для обеспечения работы газового котла - ему пришлось раскошелиться на инвертор с синусом на выходе.

Маэстро:

Т.е., за восемь часов (заметьте, не за час - два, а за целых восемь), агрегат достигнет каких-то условий, не допускающих его дальнейшей эксплуатации, и за какие-то полчаса - придет в норму и опять будет работать восемь часов…

Подозреваю что разговор идет не о 8 часах, а о выработке полного встроенного топливного бака и засада кроется в перегреве масла…