Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; привет всем! буду предельно краток. имеется стандартный частотник на 2.2кВт (Tecorp). к нему требуется подключить внешнее устройство для считывания статуса ...

  1. #1

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    40
    Сообщений
    828

    Прошу подсказки с подключением инвертора и внешнего устройства

    привет всем!

    буду предельно краток.
    имеется стандартный частотник на 2.2кВт (Tecorp).
    к нему требуется подключить внешнее устройство для считывания статуса через его терминалы M01 и M02.

    фото частотника и схема подключения из мануала:







    в мануале написано что выходные терминалы M01 и M02 являются оптронами. из схемы видно что у них общий минус.

    я никак не сображу каким образом на такой выход можно повесить мою нагрузку которая будет запитана от отдельного (внешнего) источника питания:



    соединять земли частотника и внешнего устройства совсем не гут.
    но как сделать иначе?
    или еще лучше: как соединить устройства правильно?

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Кемерово
    Возраст
    34
    Сообщений
    127
    Можно развязать теми же оптронами, выглядеть будет примерно так:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: ff578bd6ff15.jpg‎
Просмотров: 34
Размер:	93.3 Кб
ID:	880906  

  4. #3

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    40
    Сообщений
    828
    кирилл, спасибо. именно так уже и сделал...
    вообще эти инверторы лично у меня вызывают очень много вопросов по непродуманности....

  5. #4
    ubd
    ubd вне форума

    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    г.Осинники, Кемеровская обл
    Возраст
    41
    Сообщений
    4,270
    Там всё нормально. Просто знаний в электронике не хватает. И не нужно было вторую опто-пару лепить, там же эммитер оптопар выведен на вывод SC, и он не должен быть соединён с землёй инвертора.

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    40
    Сообщений
    828
    нет, там далеко не все нормально и недостаток знаний тут ни при чем! Непродуманность тут вот в чем: у всех этих инверторов есть 3 выхода (2 оптопары M01, M02) и один релейный YABC. Все три могут быть запрограммированы на срабатывание при возникновения одного из 20 с лишним условий. Тем не менее среди этого списка нету простого условия "отключение" которое срабатывает например при внешнем отключении инвертора! Таким образом узнать приходила ли команда на отключение НЕТУ!
    Вместо этого приходится мониторить сразу несколько условий (и задействовать сразу несколько выходов) и на их основе делать вывод об отключении....
    ubd, вы готовы утверждать что это "хорошо продумано"!? я вот утверждаю обратное!

    кроме того у инвертора 2 выхода SC (прозваниваются между собой). например сигнальный выход FWD закорачивается на SC (=это признак команды "ВКЛЮЧЕНИЕ ВПЕРЕД"). на FWD 22 В!
    что касается тех же M01 и M02 - то они вообще закорачивают SC и 24В!
    так что с 5-вольтовыми амбициями там делать было нечего...

    почему там взяли 24? ну возможно для большей помехоустойчивости... но так или иначе мне нужно было 5В.

  8. #6

    Регистрация
    22.03.2004
    Адрес
    Кемерово
    Возраст
    44
    Сообщений
    3,132
    Записей в дневнике
    19
    в 485й ему постучите.....

  9. #7

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    40
    Сообщений
    828
    мне оказалось проще собрать маленькую платку на МК, собирать со всех выходов все возможные статусы и на программном уровне уже рассчитывать конечный статус устройства с учетом всех возможных задержек итд...

  10.  
Закрытая тема

Похожие темы

  1. подключение синезуба (подручным ПО)
    от sulaex в разделе Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 06:06
  2. Продам Видеодомофон Commax DPV-4HP2/MR
    от EvgenycH в разделе Барахолка. Разное
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:25
  3. IPTV Ростелеком. Подскажите по нестандартному подключению.
    от AndyE в разделе Широка страна родная
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 21:59
  4. Самодельная умная подсветка на квадрик
    от raefa в разделе Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 13:20
  5. Гаджеты вместо монитора
    от targetorsk в разделе Полеты по камере, телеметрия
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 00:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения